Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
请问金属线槽安装要求是什么费用是多少的啊-水电改造装修-装修知道-北京好谷装修网

请问金属线槽安装要求是什么费用是多少的啊

2024-05-10 10:01:50 (27分钟前 更新) 533 4718

最新回答

你好,金属的导管和线槽的安装必须符合的要求:(1)金属的导管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。(2)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。(3)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌的钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。(4)金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。金属导管一般都是工业导管,主要用于混凝土灌注导管用于大型的桥梁工程、中铁工程、公路工程、水电工程、高层地基使用。还有一种石油导管:用在沼泽地井场上和其他特定环境下;其主要作用是保持井口敞开,防止钻井液冲出表面地层,可将上溢的钻井液传输到地面。希望我的回答对你有所帮助。
就愛翻毛腔 2024-05-10
金属线槽的价格是58.5元一根,线槽,金属线槽具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点,主要用于电气设备内部布线,在1200V及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后,配线方便,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路。
金属线槽的价格是58.5元一根,线槽,金属线槽具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点,主要用于电气设备内部布线,在1200V及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后,配线方便,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路。
Miss乔大小姐 2024-04-26
动力线槽交叉时间距没有特定的要求,只要不影响施工和美观既可。附部分施工工艺要求供参考。金属线槽配线安装施工工艺范围本工艺标准适用于建筑物内金属线槽配线安装工程。
动力线槽交叉时间距没有特定的要求,只要不影响施工和美观既可。附部分施工工艺要求供参考。金属线槽配线安装施工工艺范围本工艺标准适用于建筑物内金属线槽配线安装工程。
莫奈小兔 2024-04-20
肥仔美金 2024-04-09
金属线槽安装要求是:1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm;2.槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。
金属线槽安装要求是:1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm;2.槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。
Cherry6151123 2024-04-04

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.12525105476379 秒